ich bringe mal etwas Licht ins Dunkle
es gibt 70% hart und 70% weich
70% hart: WR ist auf 70% der installierten kWp begrenzt, es wird also nie mehr erzeugt als diese 70%, damit verschenkt man bei einer Südanlage ca. 3-5% des Jahresertrags
bei einer Ost-West Anlage wird kaum was verschenkt
70% weich: es gibt einen Leistungsmesser vorm Hauptzähler, z.B. wie bei Quattro und mir der Sunny Home Manager, dieser misst zu jeder Zeit was eingespeist wird und begrenzt den WR dann dynamisch so, dass nicht mehr als 70% der kWp eingespeist werden, d.h. der WR darf auch mehr Leistung bringen, die dann im Haus direkt verbraucht wird
den WR überzudimensionieren ist nicht zu empfehlen, wegen schlechterem Wirkungsgrad, verzögerter Start (Startspannung)
ich habe trotz knapp 30kWp nur 25kW WR-Leistung installiert, diese werden nur ganz selten erreicht und dann muss ich auch knapp 5kW direkt verbrauchen, da ansonsten die 70% Regel greift