Ich will ja nichts sagen, aber hier liegt schonmal ein nicht unerheblicher Fehler ->
Zitat
Die Wallbox (OpenWb) ist auf max 22kw eingestellt, mit 3x35A abgesichert und 2 der Sicherungen (L1 und L3) haben auch ausgelöst.
So wie sich das liest, sind es drei einzelne Sicherungen. Das muss aber ein 3-fach Automat sein. (mit einem "Balken" der alle drei Sicherungen miteinander verwindet)
Für openWB reicht es wenn L1 anliegt damit diese weiter funktioniert. Wenn L3 zuerst raus gefolgen ist und openWB mit Schieflast weiter geladen hat keine Ahnung was dann am Enyaq passieren kann. Darum nimmt man für solche Anwendungen immer einen Automat, der alle 3 Phasen auf einmal rauswirft. Wenn da ein Sachverständiger kommt und die drei einzelnen Automaten sieht, hast du verloren.