Die Leitungen werden immer warm. Auch bei 5x6mm² hat ne 25m Leitung grob 70W Verlustleistung, und die kann nunmal nur in Wärme gewandelt werden. (Oder anders: wenn die Leitung zu leuchten beginnt, war sie definitiv zu dünn.)
Nicht ganz unwichtig ist auch die Verlegeart des Kabels. Ist es "gut gekühlt" einzeln unter Putz, oder eher thermisch isoliert in einem Rohr / In Dämmung, oder gar mit vielen anderen Leitungen in einem Bündel verlegt? Dein Elektriker hat Tabellen, die die korrekte Leitung vorgeben. Pauschal kann man das nicht sagen.
Auf die Lebensdauer gerechnet ist Kupfer sicher günstiger als der Strom
Nein: mit einem einfachen Online-Tool (https://www.zapfwellenstrom.de/?kabelrechner) ermittelt, nur Kostenbetrachtung (kein "wie warm darfs werden" und so) und eher überschlägig grob:
25m Leitungslänge, 11kW, 2,5mm²: 168W Verlustleistung.
25m Leitungslänge, 11kW, 4mm²: 104W Verlustleistung.
Das dickere Kabel "spart" also 64W Verlustleistung ein.
NYY-J 5x4mm² ist grob einen Euro teurer als NYY-J5x2,5mm². Bei 25m Länge investierst du also 25€ mehr in die Leitung.
Wenn dein Strom 30ct/kWh kostet, hast du pro Ladestunde 0,064kW*0,3€/kWh=0,02€ Verlust. Nach nur 1250 Ladestunden (mit Vollgas) hat sich das dickere Kabel gelohnt.
Oder andersherum gerechnet: mit 1250 Stunden mit 11kW Ladeleistung hast du insgesamt 13750kWh geladen. Verbrauchst du im Schnitt 16kWh auf 100km, bist du bei etwa 86.000km auf Null - vorausgesetzt, du hast ausschliesslich daheim geladen.
Wenn du besser schlafen kannst, wenn dein Kabel weniger warm wird, nimm einfach 4mm². Es sind nur wenige Euro Unterschied.
Schön, wenn man so exakte Angaben hat - leider auch ohne Skizze in der Anleitung. Ab wo konkret ist "vom Kugelkopf [..] gemessen"? Mitte Kugelkopf? Hinterkante?
Ja und? Eine Familie mit zwei Kindern braucht halt auch schonmal nen Träger. Zwei Erwachsenen-Räder, ein 24er vom Junior und noch ein kleines 20" Rad der Tochter wollen irgendwie transportiert werden und keins davon passt noch sinnvoll in den Kofferraum...
Ich verstehe nicht, was erstens ungeeignete CEE16A Geräte sind und zweitens das solide Unfall-Potential sein soll.
zu 1) Wikipedia kann dir sicher zu meinen Beispielen ein bisschen Erklärungen liefern
zu 2) Beim Strom ist es manchmal besser, einfach den Leuten zu vertrauen, die sich auskennen. Dann muss man nicht alles selbst erleben...
Fast ein Drittel aller Brände in Deutschland haben "Elektrizitätsursachen", das ist kein Spaß.
https://blog.mila.com/de/2017/…fruehzeitig-erkannt-wird/
Wenn es zu einem Brand kommt, wird die Versicherung nicht zahlen - grobe Fahrlässigkeit.
Juice booster und NRGkick haben Adapter auf ihren eigenen Sonderstecker, das ist ok. Go-e bietet tatsächlich einen Adapter von CEE32 Installationsdose auf CEE16 Gerät - das ist problematisch. Denn mit einem solchen Adapter kann der unbedarfte Laie ungeeignete CEE16A Geräte (Brennholz-Wippsäge, Mischmaschine,...) an einer mit 32A abgesicherten CEE32 Dose betreiben, das birgt solides Unfall-Potential.