Aktuell in den Wohnräumen + Bad 21°C und in den Kinderzimmern 20°C. Schlafzimmer 18°C.
Beiträge von TThomas
-
-
TThomas hm ich sehe da Optimierungspotential
warum ist dein WW Anteil höher als der Heizanteil? mit der Wärmemenge können theoretisch 350.000L WW bei 40K Temperaturhub gemacht werden
oder auch 320L pro Tag, also jeden Tag eine Badewanne
selbst bei 50% Verlust (ist nicht unnüblich) wären es noch 160L pro Tag
zum Vergleich, wir (5) haben seit 2020 3700kWh für WW gebraucht und damit exakt 94.891L WW gemacht (ich habe extra einen Zähler vorm Speicher)
durch den hohen WW Anteil ist die Arbeitszahl so niedrig
habt ihr zufällig einen Kombipuffer und heizt mit dem teuer gemachten WW das Haus? das würde auch den sehr geringen Heizbedarf erklären
die VL-Temp ist sehr hoch, 30°C sollten erst bei -10°C oder so erreicht werden, das treibt natürlich auch den Stromverbrauch
unser (echtes) KfW40+ brauchte die nichtmal bei -19°C im Februar 2019
die vielen Impulse lassen auf eine fixed-Speed WP schließen
Hey, ähm
Also die Vorlauftemperatur ist bei -20°C auf 35°C festgelegt, also eine Steigung von 0.35.Kombipuffer mit Schichtladung, korrekt.
WW-Temperatur liegt bei 45°C.Hilft das bei der Beurteilung?
Also ja es ist ein echtes 40+ Haus.
-
Ich steuere mal meine Werte bei.
Inbetriebnahme war der 15.09.2019 mit dem Trockenheizprogram vom Estrich.
Wohnfläche ~180qm. WW für 2 Personen bis 02.06.20 und für drei Personen bis 03.05.22, seitdem für 4 Personen.KFW-40-Plushaus mit einem Energieausweiß von 15kwh/m².
COP von 3,52.
Verdichterstarts 15843
Leistungsaufnahme Heizung Summe 2,824MWh
Leistungsaufnahme WW Summe 3,594MWh
Wärmemenge Heizung Summe 12,188MWh
Wärmemenge WW Summe 10,250MWh
Wärmemenge Wärmerückgewinnung Summe 11,409MWh
Wärmemenge Notheizelement Summe 0,211MWh
Wärmemenge Kühlen Summe 1,602MWh
Verdichterlaufzeiten Heizen 3488h
Verdichterlaufzeiten Kühlen 418h
Verdichterlaufzeit WW 1668h
Elektrisches Notheizelement Laufzeit 26h
Vorlauftemperatur der FBH bei -0,5°C von 30,7°C.
Das Notheizelement ist nur da um gelegentlich bei bestem Wetter das legionellen Programm zu fahren.
Bin da bei kleinen Kindern auf Nummer sicher gegangen. Brauch ich etz dann auch nicht mehr.
-
Hier gibts ein neues Video vom ADAC, wie schnell und wieviel Strom ein E-Auto durchschnittlich benötigt um warm zu werden.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Und so sehen Eisblumen an der Außenseite an einem Dachfenster von Velux aus.
Sind 3-Scheiben-Sicherheitsglasfenster, vollintegriert in einer 30cm-starken Dachdämmung. -
Gerade festgestellt, das ich die 400 Tage Wartezeit an Silvester erreiche... Wird ein schönes Fest
-
Die OpenWB kann ebenso entsprechend konfiguriert werden, das ein Offset aus dem Netz bezogen wird.
-
Enya da steht aber auch was von Vorheizen auf dem Weg zur Ladesäule.
Ja und das man sein Auto wo parken soll, wo die Batterie warm gehalten wird.
Ich werde jetzt die Fußbodenheizung in die Garage verlegen, damit mein Auto keine kalten Füße bekommt. -
Skoda schraubt aktuell wieder fleißig an den bestellbaren Modellen. Bin mal gespannt wie sich das im nächsten Jahr auf die Lieferzeiten für alle Wartenden auswirken wird.
Der iV60 wird künftig gestrichen und ebenso die Allradversion für alles bis auf die RS Modelle. Info geht die Tage bei den Händlern ein.
Die Paktstruktur wird auch erst einmal so weitergeführt wie aktuell bekannt.
Woher hast du die Info? Weil aktuell liefern sie ja sogar recht fleißig IV60 und Audi hat z.b. auch schon den kleinen Akku gestrichen...
Dann wären ja entweder zu viele da, oder der Liefervertrag für 60´ger Akku´s läuft aus. Beides sehr unplausibel. -
Doch die KW09/23 scheint ein Platzhalter zu sein. Gibt´s öfter.