Seit gestern einen Shelly Pro 3EM an die Heizung gehängt.
Ich hatte schon länger die Vermutung, dass die Werte die die Heizung ausgibt falsch sind.
(Stromaufnahme, Wärmemenge, Motorstrom, usw.)
Siehe da.
Der Frequenzumrichter (Inverter) vor dem Motor wird durchgehend bestromt. Das Relais K1 zieht beim Einschalten an und schaltet erst mit der Maskierzeit (Sperrzeit nach Wärmeanforderung) ab. Nach der "Totzeit" von 20 minuten wird das Relais wieder angezogen, auch wenn kein Bedarf besteht.
Strombedarf somit 380Watt, 24/7. Wenn ich das Relais manuell (Kundendienst-Code) ausschalte, verbraucht die Heizung noch 10 Watt im Stand-by. Leider schaltet die Heizung das Relais nach wenigen Sekunden wieder ein. Muss also eine Einstellungssache sein.
Jetzt mal den Kundendienst anrufen, warum, wieso, weshalb.
Sind ja nur 3000kwh pro Jahr für lau. (3 Jahre lang).
Die Investition in den Shelly hat sich (leider) rentiert.