Um nochmal auf die Wallboxabsicherung zu sprechen zu kommen (habs eben erst gelesen)...
Als Elektromeister kann ich nur noch anmerken:
- In den seltensten Fällen ist ein Sicherungsautomat selbst defekt
- Wie schon richtig beschrieben, kann eine Einzelphasenabsicherung problematisch werden,
es kann z.B. zu Schieflasten bei Ausfall einer Phase kommen, oder sogar eine Spannungsverschiebung auftreten.
- Im Fehlerfall ist eventuell auch eine zu hohe Absicherung fatal - Enyaq läd mit 11 kW - Wallbox hat z.B. 22 kW
- Somit sind auch die AC Sicherungen größer ausgelegt.
- Eine Hausanschlusssicherung (Panzersicherung) darf eigentlich in keinem Fall auslösen (mal Alterschwäche ausgenommen)
Hier ist in den Verteilungen selektiv zu arbeiten. Beispiel HAK 50A, Kabelabsicherung 35A, Wallbox (11kW) 16A
- Übrigens lösen Sicherungsautomaten Typ B beim 3-5 fachen Nennstrom sofort aus, also bei 16A zwischen 48A und 80A
Typ C bei 5-10 fachen Nennstrom also bei 16A zwischen 80A und 160A.
Da wird klar warum man nicht zu hoch absichern sollte...