Der Sicherungsautomat fliegt raus. Diese Steckdose hat keinen FI. Warum auch immer. Muss mal den Elektriker fragen wieso nicht.
Also wenn es nicht der FI ist (es muss immer ein FI vorhanden sein. Bei einer WB sogar für DC. Kann dann aber auch in der WB sein), dann ist es kein Fehlerstrom. Wenn der Leitungsschutzschalter auslöst, innerhalb von 1 Sekunde oder nach einigen Minuten oder Stunden? Bei 1 Sekunde, hast du einen Kurzschluss, bei einigen Minuten einen Überstrom.
Bei 15% Überstrom dauert es Stunden bis er auslöst. Bei 50% sind es 1 Minute. Also wenn Dein Auto statt 16A stattdessen 24A zieht, dann löst der Leitungsschalter nach 1 Minute aus. Bei Kurzschluss, trafofern vielleicht 1.000 A, geht es dann ganz schnell. Hier mal die Kennlinie. Ist genormt.