Wenn du einen 16A Leitungsschutzschalter (LS) verbaut hast dann kann es sein , dass bei Dauerbelastung mit 11kW(16A) der Leitungsschutzschalter fällt. Daher sollte man die Installation der Wallbox von den Leitungsquerschnitten so auslegen , dass 20A LS verbaut werden können. Hast du nur 16A verbaut und der LS fällt dann kannst du den Ladestrom über diese Einstellung auf 8A reduzieren. Gute Idee finde ich und schont nochmals den Akku wenn du Zeit hast entsprechend langsam zu laden.
Klugscheißermodus on:
Ein LS mit 16A Nennstrom sollte bei dauerhafter Belastung mit 16A nicht fallen. Der Nichtauslösestrom (oder auch "kleiner Prüfstrom") beträgt das 1,13-fache des Nennstroms. Theoretisch dürfte er also frühestens bei Überschreiten dieser Schwelle bei 18,08A fallen.
Klugscheißermodus off.
Soweit zur Theorie... 🤓