Meine OpenWB unterbricht die Ladung während der Umschaltung
-
-
Der Enyaq schaltet beim einphasigen Laden (zumindest >16A) zwei Phasen des Onboard-Laders zusammen. Wenn beim Umschalten auf 3 Phasen die Unterbrechung nicht lang genug dauert, geht zwar nichts kaputt, aber er lädt anschließend nur auf 2 Phasen. Beim Umschalten von 1 auf 3 Phasen also entsprechende Unterbrechung (8-10 Sekunden) vorsehen. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob es reicht, die Phasen zu unterbrechen oder ob CP unterbrochen werden muss.
Unsere OpenWB fährt PV-gesteuert 1-phasig bis 20A hoch (mehr nicht wegen Schieflastbegrenzung) und schaltet dann nach kurzer Unterbrechung auf 3ph hoch.
-
Beim direkten Umschalten on-the-fly würde mich einfach interessieren, was als Erstes und nach welcher Zeit im Arsch ist... 🤣
Die Phasenumschaltung ist nicht umsonst die "Königsdisziplin" beim Überschussladen und die WB-Hersteller tun sich da (der eine mehr, der andere weniger) schwer mit. 🤷♂️
-
Der Enyaq schaltet beim einphasigen Laden (zumindest >16A) zwei Phasen des Onboard-Laders zusammen. Wenn beim Umschalten auf 3 Phasen die Unterbrechung nicht lang genug dauert, geht zwar nichts kaputt, aber er lädt anschließend nur auf 2 Phasen. Beim Umschalten von 1 auf 3 Phasen also entsprechende Unterbrechung (8-10 Sekunden) vorsehen. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob es reicht, die Phasen zu unterbrechen oder ob CP unterbrochen werden muss.
Unsere OpenWB fährt PV-gesteuert 1-phasig bis 20A hoch (mehr nicht wegen Schieflastbegrenzung) und schaltet dann nach kurzer Unterbrechung auf 3ph hoch.
Dh ich könnte auf einer phase, theoretisch, bis 32A geben und er würde es auf zwei phasen aufteilen?! Das wäre ja mehr als ausreichend.
Muss ich mal testen bei Gelegenheit. Die WB kann 22kw.
-
Die WB kann 22kw.
aber Eny nicht, bei AC
-
Er verwendet intern zwei Phasen des Ladegeräts. Aus dem Netz zieht er dann >16A auf 1 Phase. Ob das bis 32A geht, weiß ich nicht, ich habe bei der OpenWB Schieflastbegrenzung auf 20A.
-
aber Eny nicht, bei AC
Der Enyaq kann aber >16A auf einer Phase und das kann eine 11 kW Wallbox nicht. Deshalb braucht man schon eine >11 kW Wallbox, um >16A auf einer Phase laden zu können 😉
-
ich werds testen die Tage. Grad erstmal die Zuleitung zur Garage gecheckt, obs die überhaupt hergibt. Beim Bau dachte da noch keiner an ne WB. 4² sollte aber reichen.
Allerdings ist die Zuleitung vom Garagenverteiler zur WB zu schwach mit 2,5²... und nen 32er Automaten hab ich auch nicht mehr auf Lager. Wobei ich da für nen kurzen Test keine Bauchschmerzen bekomme.
Lange Rede, wenig Sinn, ich werde berichten
-
So, konnte nicht warten. Hatte noch nen 25er Automaten. Mal kurz mit 28A getestet. 5800W
Aufgrund des 2,5er Kabels ist die Spannung auf 207V eingebrochen. Hab ohnehin leider nur 220V Netzspannung meistens.
Aber, bin begeistert!
Dh für mich, einphasig mit pv überschuss von 1,4 bis 7,2 kW möglich
Und für 11kw dann einfach auf drei phasen umschalten.
-
Rein vom Regelbereich macht >20A 1ph aber wenig Sinn, wenn man auch 3ph laden kann. Denn mit 1ph 20A liegt man ja schon bei 4,6 kW. 3ph startet ab 6A, d.h. 4,14 kW.
Einphasig sind die Verluste eh schon höher als dreiphasig (weil der Strom über den Neutralleiter zurück muss) und wenn man den Strom in die Höhe treibt, dann erst recht.