Hab bisher keine Erfahrungen, aber ich würde vermuten, dass hier keine einfache Meldung reicht. Vermutlich bekommst du für eine zusätzlich Box auch keine Genehmigung, da der Versorger sagen könnte, dass die Zuleitung dafür nicht ausreicht. Wenn du aber sagst, dass die bisher genehmigten 22kw nur weiter aufgeteilt werden, sollte eigentlich kein Problem bestehen... ich würde einfach mal freundlich beim Versorger anfragen.
Die zusätzliche Genehmigung, da haste Recht, das wird nix.
Ich habe ja auch noch eine (bis zu) 11kw starke Wärmepumpe im Haus die per installiertem Rundsteuerempfänger teilweiße abgeschalten wird.
Also bisher sind eigentlich 3 Verbraucher á 11kw installiert, in Summe somit bereits 33kw. Ein 63A-Anschluss kann bei dreiphasigkeit ja 43,6kw abgeben (keine Schieflast).
Somit wäre ich bei weiteren 11kw über der max. Anschlussleistung.
Wobei die 22kw-Wallbox ja bereits den EVU-Überwacht und regelt, dass niemals mehr als 50A über den EVU ins Haus fließen.
(Selektive Leitungsschutzschalter hinter der "Panzersicherung" mit je 50A pro Phase)