Sicherung schon gezogen?
Die richtigen Einstellungen Wallbox (speziell Zappi)
-
-
Hat das eventuell mit dem Sicherung-3-Bug zu tun? Nach dem Update auf 3.7 würde ich erstmal klären ob der Lader wieder sauber arbeitet, bevor man an die Einstellungen der Zappi geht.
Oberleinsiedler , deine Spielwiese... 😗
-
ich glaube tendenziell nicht, dass es etwas mit der Sicherung 13 zu tun hat. Dann würde eine unterbrochene Ladung vom Enyaq nicht wieder aufgenommen werden.
Welche Zappi hast Du? 1.0, 2.0 oder 2.1?
Welche Firmware läuft auf Deinen Geräten?
Wie ist die Einstellung bei MGL? Bei z.b. 90% nimmt die Zappi zum Solarüberschuß 10% aus dem Netz hinzu wenn z.B. der Überschuß bei 3 phasigem laden unter 4,1 kW sink oder bei 1-phasigem Laden unter 1,4 kW.
Wenn Du in Eco+ die automatische Phasenumschaltung nutzt: Wie sind die Umschaltzeiten eingestellt?
Wenn z.B. sehr häufige Wechsel zwischen Sonne und Wolken erfolgen, kann es sein, dass die Sonne wieder da ist, bevor die Umschaltzeit komplett runter gelaufen ist. Dann fängt das Prozedere von neuem an. Im Resultat würde der Grün-Anteil sinken.
Gruß
Michael
-
Moin, vielen Dank. Die Story mit der Sicherung habe ich schon gemacht vor ein paar Wochen, da der Ladevorgang tatsächlich nicht wieder begonnen hat.
Firmware ist V5.417, Zappi müsste glaube ich 2.0 sein (Seriennummer beginnt mit 1). Der Hub hat V5.007.
Min. % sind 90%, Start Verzögerung 40s, Stopp Verzögerung 30s. Zappi steht aktuell auf 1-Phase, nicht Automatik.
Danke und viele Grüße Florian
-
Dann stell mal den MGL versuchsweise auf 100%