Die einzelnen Adern der CTs wurden untereinder verdrillt, mit Wago geklemmt und einem Cat 6 Kabel verlängert.
Die Verlegung bis zur Zappi ist in einer Kabeltasse.
Ich werde einmal noch über die Einstellungen schauen.
Danke.
Die einzelnen Adern der CTs wurden untereinder verdrillt, mit Wago geklemmt und einem Cat 6 Kabel verlängert.
Die Verlegung bis zur Zappi ist in einer Kabeltasse.
Ich werde einmal noch über die Einstellungen schauen.
Danke.
In den Einstellungen habe ich jetzt Stecker in Ladeposition auf ON gestellt.
Was ist in der Einstellung beim Versorgungsnetz die Einstellung
Max Netzleistung: OFF/ON ??
mit Wago geklemmt
Verschraub die mal. Klemmen ist wohl die schlechteste Lösung.
Was ist in der Einstellung beim Versorgungsnetz die Einstellung
Max Netzleistung: OFF/ON ??
Gute Frage.
War jetzt extra in der Garage um es an meiner WB zu checken:
Mittlerweile habe ich den Eintrag "Max Netzleistung: OFF" ebenfalls im Menü Versorgungsnetz, Gerät ...
Hab gerade die aktuellsten deutschen und englischen Manuals aus dem Netz geladen.
Leider keine neue Erkenntnis ...
Ich frag mal im myenergi Forum
Update:
Die Änderung kam schon mit Version 3.119 ...
Das Change Log sagt:
Und für all diejenigen die sich fragen was es mit dem Menüpunkt "Vorkonditionierung / Preconditioning" auf sich hat:
Wurde auch mit 3.119 eingeführt
Dann werde ich einmal das Laden morgen testen mit Stecker in Ladeposition auf ON.
Wie sich dann die Ladeleistung verhält.
Von den Messwerten auf meinen Fotos hätte ich ja 231,5V.
Dieses Ergebnis sollte ja von den Wandlern CTs kommen oder?
Nur komm ich nur zur PH1, wie ich die Werte von PH2 und PH3 sehe???
Aber sonst werde ich noch die Wagos auf Lusterklemmen austauschen, wobei jetzt der Gedanke kommt wie bei hab ich den Herd ausgeschaltet
Habe ich Wagos verwendet oder doch Schraubklemmen.
Ich muss da wohl wirklich morgen nachsehen.
Aber besten Dank Oberleinsiedler für dein Fachwissen und Hilfe
Nur komm ich nur zur PH1, wie ich die Werte von PH2 und PH3 sehe???
Muß ich auch mal ausprobieren ....
Was ist in der Einstellung beim Versorgungsnetz die Einstellung
Max Netzleistung: OFF/ON ??
Der CEO von myenergi hat auch drauf geantwortet:
Zitat von myenergi-ForumMax Grid Power was introduced to meet a requirement in Italy where the customer has a power limit, not a current limit. The power can be drawn from any phase or across all three phases - so imbalance is not an issue. If this setting is "off" then there is no power limit (grid current limit still apply). If Max Grid Power is set then zappi will limit the load to the EV so that the total (net) grid power does not exceed this value
Bei mir habe ich die Tage festgestellt dass der Wagen nicht geladen hat mit überschuss. in der myenergy App war da ne Sanduhr. Einmal auto auf und zu geschlossen schon fing er wieder an zu laden. Muss ich da noch
irgendwas a der Wallbox einstellen?
Ich hab im Fahrzeug / respektive in der MySkodaApp folgendes eingestellt:
Probier mal aus, ob es ev. daran liegt.
Hmmm also bei mir bleibt verriegelt. Das sollte doch eigentlich ok sein oder?
Im Auto sah man teilweise auch den Lader in Rot. Problem ist dass es grade
so sonnig und das Auto so voll ist dass ich das nicht reproduziert bekomme