Das Problem habe ich vermutlich bei meiner Gastherme. Die macht 13kW Spitzenlast und im Minimum aber immer noch 3kW. Die Heizlast liegt aber nur bei etwa 5kW (bei Normaußentemperatur, hier -14°C). Heißt, bei moderaten ATen kann die nur noch takten. Viel zu groß dimensioniert, aber kleinere Modelle gabs von dem Hersteller wohl nicht (aber größere natürlich 🤦🏻♂️).
Tja, beim Hausbau damals nicht aufgepasst (ja, baut mal was ein, aber nicht so teuer bitte...).
Zwar AT-geführt, aber mit ERR... ist halt Mist, obwohl ich mit meinen 700m³ Gasverbrauch noch ganz zufrieden bin.
Das ist ja kein normales takten mehr bei dir Stella .
Die Therme läuft im Schnitt(!) 100 Sekunden am Stück. Das ist die Ultra kuhschwanzheizung.
Viele Takte sind da dann noch kürzer.
Die kriegt die Startleistung nicht weg und das liegt an der Hydraulik.
Also Heizkreise öffnen und Auslegungstemperatur Runterstellen.
Wie ist die Pumpe eingestellt? Würde ich mal auf 3 oder 4 stellen.
Die rc300 kenne ich wie meine Westentasche;)