Photovoltaik Wärmepumpe Speicher und mehr
-
-
Nachdem meine in den ersten 2 Wochen beim Legionellenprogramm direkt mit 10 kW per Heizstab rangegangen ist, habe ich den Heizstab deaktivieren lassen.
-
Nachdem meine in den ersten 2 Wochen beim Legionellenprogramm direkt mit 10 kW per Heizstab rangegangen ist, habe ich den Heizstab deaktivieren lassen.
.. und dann mit der WP auf ca. 70 Grad hochgeheizt? Das wird natürlich auch teuer.
Ich habe meinen Heizstab abgeschaltet. Damit die WP nicht auf die Dumme Idee kommt das Ding einzuschalten. Die WP ist angegeben bis -22 Grad. Und solange ich noch einen CoP von ca. 2 habe heize nicht 1:1. WW mache ich aber mit Frischwaserstation, da gibt es kein Legionellenthema.
-
.. und dann mit der WP auf ca. 70 Grad hochgeheizt? Das wird natürlich auch teuer.
Ich habe meinen Heizstab abgeschaltet. Damit die WP nicht auf die Dumme Idee kommt das Ding einzuschalten. Die WP ist angegeben bis -22 Grad. Und solange ich noch einen CoP von ca. 2 habe heize nicht 1:1. WW mache ich aber mit Frischwaserstation, da gibt es kein Legionellenthema.
Me too 👍🏼
-
Ab 01.01.23 werde ich das aber dann wohl tun (hoffe ich).
Fang doch einfach heute an, warum auf den 1.1. warten?
-
.. und dann mit der WP auf ca. 70 Grad hochgeheizt? Das wird natürlich auch teuer.
Ich habe meinen Heizstab abgeschaltet. Damit die WP nicht auf die Dumme Idee kommt das Ding einzuschalten. Die WP ist angegeben bis -22 Grad. Und solange ich noch einen CoP von ca. 2 habe heize nicht 1:1. WW mache ich aber mit Frischwaserstation, da gibt es kein Legionellenthema.
Nein, natürlich nicht. 60° macht das Legionellenprogramm und normales WW geht nur auf 45°.
-
Beim letzten Service hat der Servicetechniker von sich aus die Einschalttemperatur des Heizstabes niedriger gesetzt.
-
Sowas gibt's bei meiner WP gar nicht. Da kann man nur einstellen, ob der Heizstab mit 10, 8, 6, 4 kW oder gar nicht eingeschaltet werden soll/darf.
-
Ich steuere mal meine Werte bei.
Inbetriebnahme war der 15.09.2019 mit dem Trockenheizprogram vom Estrich.
Wohnfläche ~180qm. WW für 2 Personen bis 02.06.20 und für drei Personen bis 03.05.22, seitdem für 4 Personen.KFW-40-Plushaus mit einem Energieausweiß von 15kwh/m².
COP von 3,52.
Verdichterstarts 15843
Leistungsaufnahme Heizung Summe 2,824MWh
Leistungsaufnahme WW Summe 3,594MWh
Wärmemenge Heizung Summe 12,188MWh
Wärmemenge WW Summe 10,250MWh
Wärmemenge Wärmerückgewinnung Summe 11,409MWh
Wärmemenge Notheizelement Summe 0,211MWh
Wärmemenge Kühlen Summe 1,602MWh
Verdichterlaufzeiten Heizen 3488h
Verdichterlaufzeiten Kühlen 418h
Verdichterlaufzeit WW 1668h
Elektrisches Notheizelement Laufzeit 26h
Vorlauftemperatur der FBH bei -0,5°C von 30,7°C.
Das Notheizelement ist nur da um gelegentlich bei bestem Wetter das legionellen Programm zu fahren.
Bin da bei kleinen Kindern auf Nummer sicher gegangen. Brauch ich etz dann auch nicht mehr.
-
TThomas hm ich sehe da Optimierungspotential
warum ist dein WW Anteil höher als der Heizanteil? mit der Wärmemenge können theoretisch 350.000L WW bei 40K Temperaturhub gemacht werden
oder auch 320L pro Tag, also jeden Tag eine Badewanne
selbst bei 50% Verlust (ist nicht unnüblich) wären es noch 160L pro Tag
zum Vergleich, wir (5) haben seit 2020 3700kWh für WW gebraucht und damit exakt 94.891L WW gemacht (ich habe extra einen Zähler vorm Speicher)
durch den hohen WW Anteil ist die Arbeitszahl so niedrig
habt ihr zufällig einen Kombipuffer und heizt mit dem teuer gemachten WW das Haus? das würde auch den sehr geringen Heizbedarf erklären
die VL-Temp ist sehr hoch, 30°C sollten erst bei -10°C oder so erreicht werden, das treibt natürlich auch den Stromverbrauch
unser (echtes) KfW40+ brauchte die nichtmal bei -19°C im Februar 2019
die vielen Impulse lassen auf eine fixed-Speed WP schließen
Liebe/r Besucher/in des Enyaq-Forum. Wir würden uns freuen, wenn du etwas zum obigen Thema beitragen möchtest.
Hier klicken, um ein kostenloses Benutzerkonto im Enyaq Forum anlegen
Bereits 10055 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)